S88XpressnetLI - Et anciennes versions...

S88XpressnetLI - Et anciennes versions...

Messagepar Toys73 » 27 Novembre 2020, 13:22

Bonjour à tous,

J'avais arrêté un moment, long..., le train miniature et m'était arrêté, je crois, à la version 6 de CDM rail... Lors de mon arrêt, mon expressnetli fonctionnait sur la version 6.

J'ai (re) découvert cdmrail avec les essais de a version "train long" et "accostage". C'était ce que je désirait. J'ai remonté un petit réseau de test et branché mon ExpressnetLI.
Après plusieurs essai, mon Expressnet fonctionne pour la commande, mais pas pour la remontée S88. J'ai pu le testé avec itrain, et sur ce dernier, la remonté d'information S88 fonctionne.

Mes questions :

Est-ce que le Expressnet LI fonction avec CDM rail vers. 8 ? J'ai cru comprendre que CDM rail ne le supportait pas ?

Est-ce qu'il est possible de télécharger d'anciennes version de CDM rail afin que je puisse continuer mes test ?

Je vous remercie tous de vos réponse. Santé !
Toys73
 
Messages: 11
Inscrit le: 19 Mars 2012, 17:03

Re: S88XpressnetLI - Et anciennes versions...

Messagepar jpp38 » 27 Novembre 2020, 19:59

Bonjour,

Les V8.xxx n'ont rien changé à ce niveau. Donc elles sont aussi compatibles avec l'interface Rosoft, que l'était la V6.xxx.

Peux-tu déjà nous mettre le .lay de ton réseau de test, pour qu'on puisse vérifier que tu as bien numéroté tes zones de détection à partir de 513.

Si tu veux recharger la V6.04, pour vérifier, tu peux le faire sur ce lien

JP
jpp38
 
Messages: 11187
Inscrit le: 31 Mars 2009, 10:15
Localisation: Grenoble (Isère / Rhône Alpes)

Re: S88XpressnetLI - Et anciennes versions...

Messagepar Toys73 » 28 Novembre 2020, 13:06

Bonjour JP et merci de ta réponse.

J'ai testé ce jour avec l'ancienne version et rien de plus.
J'ai fait un test avec test_chain_s88.lay et la des zones apparaissent en blanc comme détectée.

Ci-joint mon lay de test.
PetiteBoucle.lay
(18.62 Kio) Téléchargé 85 fois


Merci de ton aide.

Meilleurs salutations.

Norbert
Toys73
 
Messages: 11
Inscrit le: 19 Mars 2012, 17:03

Re: S88XpressnetLI - Et anciennes versions...

Messagepar jpp38 » 28 Novembre 2020, 15:23

Bonjour.

Tes numéros de zones sont OK.
Si ça marche avec test_chain_S88.lay, ça ne devrait pas être bien compliqué à faire marcher avec ton .lay.

1) Peux-tu me préciser ce que tu fais comme test: test de configuration ? RunTCO?
ET qu'est-ce qui se passe? tout s'allume, ou rien ne s'allume?

2) tu as coché presque toutes les options de simu et de RUN, ce qui est très mauvais.
En fait, il ne faut mettre une option que quand on comprend bien ce qu'elle fait, et qu'on est certain d'en avoir besoin. Sinon, ça peut faire plus de mal que de bien.
Donc, peux-tu enlever (décocher toutes les options), et ne remettre que celles de test_chain_S88.lay.

3) refais le test (en ayant pris soin de faire préalablement un "Rétablir le fonctionnement" / "Resume operations" depuis l'onglet "interface").

On en reparle après.

JP
jpp38
 
Messages: 11187
Inscrit le: 31 Mars 2009, 10:15
Localisation: Grenoble (Isère / Rhône Alpes)

Re: S88XpressnetLI - Et anciennes versions...

Messagepar Toys73 » 28 Novembre 2020, 16:22

Re-Bonjour,

Je me suis mal exprimé, lorsque je test avec test_chain_s88.lay, voici ce qui ce passe :
Test88.PNG


Dés que je met en route la connexion avec la centrale, je lance un run avec une locomotive que je commande avec ma multimaus. Que j'aille ou pas une locomotive sur le circuit, c'est toujours pareil. J'ai aussi remarqué que si je débranche le câble out de mon RM-GB-8-N, (S88), les zones ce mettent en blanc...

Voilà ce que j'ai testé.

Salutations.
Toys73
 
Messages: 11
Inscrit le: 19 Mars 2012, 17:03

Re: S88XpressnetLI - Et anciennes versions...

Messagepar jpp38 » 28 Novembre 2020, 17:01

Quand CDM-Rail fait ce genre d'affichage, c'est que soit il y a un court jus entre fils du bus S88N, soit c'est le pilotage du bus S88 par le S88XpressnetLI qui est HS. C'est très souvent arrivé, et il faut alors contacter Rosoft pour qu'il renvoie un PIC programmé en remplacement de celui qui a dégagé sur le S88XpressnetLI.

Mais tu me dis que ça marche avec iTrain.
Mon diagnostic est celui ci-dessus, et il est en contradiction avec ce que tu me dis, et donc là, malheureusement, je ne peux plus t'aider.

JP
jpp38
 
Messages: 11187
Inscrit le: 31 Mars 2009, 10:15
Localisation: Grenoble (Isère / Rhône Alpes)

Re: S88XpressnetLI - Et anciennes versions...

Messagepar jpp38 » 28 Novembre 2020, 17:12

Essaye quand même à tout hasard de faire le test de détecteurs en mode configuration... mais je ne vois pas pourquoi ça marcherait mieux.

JP
jpp38
 
Messages: 11187
Inscrit le: 31 Mars 2009, 10:15
Localisation: Grenoble (Isère / Rhône Alpes)

Re: S88XpressnetLI - Et anciennes versions...

Messagepar Toys73 » 30 Novembre 2020, 15:05

Merci JP de ta réponse.

Pour l'instant aucun changement, même en faisant le test de détecteur.
J'ai retenter avec itrain et ça fonctionne...

Y a t'il un moyen de tester le S88CpressnetLI ?

Merci
N
Toys73
 
Messages: 11
Inscrit le: 19 Mars 2012, 17:03

Re: S88XpressnetLI - Et anciennes versions...

Messagepar jpp38 » 30 Novembre 2020, 18:01

Bonjour,

Toys73 a écrit:Y a t'il un moyen de tester le S88CpressnetLI ?


C'est là où ma contribution s'arrête. Au début, lorsque j'ai vu que cette interface existait, je l'ai recommandée, en remplacement du GENLI USB que je proposais pour dépanner, mais n'avais pas l'intention de commercialiser.
J'ai passé énormément de temps avec les premiers utilisateurs de cette interface pour les dépanner sur des problèmes tels que le tien. Et comme je l'ai dit, presque à chaque fois, c'est le microcontrôleur qui avait dégagé, et qu'il fallait remplacer... ce qui est une erreur de conception de Rosoft, car c'est suicidaire de brancher un bus externe soumis à des parasites, en sortie directe du micro. C'est de l'électronique de mauvais bricoleur.
Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne plus recommander cette interface, et de ne plus passer de temps à essayer de dépanner.
Malgré ça, je le fais quand même, mais dans certaines limites.

Et là, que veux-tu que je te dise de plus: pour moi, ton S88XpressnetLI est HS, alors qu'il fonctionne sous iTrain (je suppose que c'est exactement dans les mêmes conditions).

Si vraiment tu y tiens , tu peux me l'envoyer et je comparerai ton S88XpressnetLI avec le mien.

JP
jpp38
 
Messages: 11187
Inscrit le: 31 Mars 2009, 10:15
Localisation: Grenoble (Isère / Rhône Alpes)

Re: S88XpressnetLI - Et anciennes versions...

Messagepar jpp38 » 30 Novembre 2020, 18:23

Je voudrais quand même bien revérifier tout ce que tu me dis.

1) Dès que tu es en RUN toutes les zones passent en blanc, qu'il y ait une loco ou non. Exact?

2) quand tu es en test de configuration détecteurs, tu me dis que ça ne change rien: ça veut dire que toutes les zones passent en blanc?

3) Tu me dis: "J'ai aussi remarqué que si je débranche le câble out de mon RM-GB-8-N, (S88), les zones ce mettent en blanc..."
OK. Mais elles le sont déjà? Non? J'en déduis que ça ne change rien? Exact?

4) et si tu débranches carrément le câble S88N du S88XpressnetLI, ça reste en blanc?
jpp38
 
Messages: 11187
Inscrit le: 31 Mars 2009, 10:15
Localisation: Grenoble (Isère / Rhône Alpes)

Suivant

Retourner vers Compatibilité de matériels

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invités