Rétrosignalisation S88

Pour poser les questions concernant la mise en oeuvre du XIS88 et du FIS88

Re: Rétrosignalisation S88

Messagepar Mercier » 08 Juillet 2020, 16:24

Bonjour à tous,
J'ai installé mon 4ème module RM-GB-8-N-G,pour mes 3 dernières zones de détection.
Aucune Zone ne fonctionnait.
En fait,sur le module,j'avais alimenté,que INT1 et il faut aussi alimenter INT2,même s'il n'y a pas de sortie de raccorder.
Tout fonctionne bien.
Je n'ai pas rencontré ce problème avant,les 8 sorties étaient câblées.
Bonne journée.
Gérard.
Mercier
 
Messages: 547
Inscrit le: 10 Mai 2017, 17:20

Re: Rétrosignalisation S88

Messagepar jpp38 » 08 Juillet 2020, 17:41

Bonjour Gérard.

C'est le gros piège du LDT RM-GB-8. Je pense que tout le monde se le paye un jour ou l'autre.
Bienvenue au club. ;)
La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on est tombé dedans, en principe, on n'oublie pas.

JP
jpp38
 
Messages: 11187
Inscrit le: 31 Mars 2009, 10:15
Localisation: Grenoble (Isère / Rhône Alpes)