par PhilB47 » 18 Janvier 2016, 13:27
Bonjour,
J'ai commencé à regarder. Première erreur : La sortie 5 du module de rétro alimente une zone d'aiguillage. or, pour CDM, les zones d'aiguillages sont considérées comme neutre, et donc alimentées directement, hors zone rétro. Mais bon, je suppose que tu voulais alimenter avec cette sortie 5 le deuxième canton de ta boucle de retournement. Fais confirmer le branchement de cette boucle. N'en ayant pas, je ne pourrais t'aider sur ce sujet.
Pour le canton avec le point d'interrogation : Si ton train le plus long rentre dans cette zone, fais en un canton, ça facilite les circulation, et tu peux ajouter un train. Par contre, dans le cas contraire, tu dois la banaliser. De même, pourquoi le point d'interrogation sur la sorite 4 ? Pour moi, ça me semble OK.
Attention, tu n'as pas représenté sur ton schéma l'alimentation de ces zones neutres. C'est un oubli ?
Enfin, concernant le branchement de la centrale : Je n'ai pas une IB (j'ai une MM), donc ce que je te dis dois être confirmé, mais a mon avis, la sortie "rouge" de ta centrale doit être connectée sur le module de rétro (dans l'entrée du courant d'alimentation), et le "bleu" sur la voie ou sur le feeder. C'est comme ça avec ma MM, et ça marche très bien.
A suivre avec ce que dirons mes collègues.
Phil.
Echelle N + Roco Multimaus + Servos moteur et ESU SwitchPilotServos.
Il n'y a pas de problème
qu'une absence de solution ne
puisse résoudre !Des tutos pour l'utilisation de CDM ? Rendez vous sur
ma chaîne Youtube