commande des signaux avec digikeijs dr4018

Re: commande des signaux avec digikeijs dr4018

Messagepar gily » 08 Décembre 2022, 10:55

Pas de souci, j'aimerais absolument trouver l'origine du défaut.... Mais là à distance çà va être difficile....
peux tu tout décocher dans la configuration (onglet cdm rail et mode autonome) et relancer.
Après je peux préparer une version pas à pas.....
gily
 
Messages: 1135
Inscrit le: 25 Juillet 2014, 14:32
Localisation: nord

Re: commande des signaux avec digikeijs dr4018

Messagepar gily » 08 Décembre 2022, 11:17

voici une version qui lance SC étape par étape

Signaux_complexes_GL_etapes.zip
(601.41 Kio) Téléchargé 27 fois


Il faut valider, et le dire à quel moment arrive la fenetre de violaion...
Ca permettra de cerner où on est dans le programme... 8-)

merci
gily
 
Messages: 1135
Inscrit le: 25 Juillet 2014, 14:32
Localisation: nord

Re: commande des signaux avec digikeijs dr4018

Messagepar pakos » 08 Décembre 2022, 11:18

Bon je dois tout te dire
J'ai mon ordinateur de bureau sur lequel j'ai fait l'essai ce matin avec débug=1 et ça plantait, mais cet ordi n'est pas connecté à la centrale
J'ai un autre ordi qui lui est connecté et je viens de faire l'essai et cela fonctionne "OUF" :bravo3:
Mes fichiers sont sur le CLOUD "one drive" et donc mes deux ordi se connectent sur les mêmes fichiers.
Ma question reste pour mon ordi de bureau qui plante alors qu'avant cela fonctionnait même lorsque je passais par signaux complexes (sachant que dans ce cas cela ne servait à rien puisque je n'était qu'en simu)
Je te confirme également que tous les essais précédents étaient effectués sur l'ordi connecté à la centrale et c'est seulement ce depuis ce matin que cela fonctionne.
Te voilà libéré, à moins que tu ais une explication pour mon ordi de bureau, en tous les cas un grand merci pour ta disponibilté.
Je vois dérouler des lignes m'indiquant que mes aiguillages ne sont configurés sur signaux complexes, est-ce grave "docteur" ? ou faut-il les intégrer sur signaux complexes et dans ce cas quel en est l'avantage par rapport à CDM ?
Bonne journée à toi :thanku: :thanku:
Gérard
Pakos
Réseau N - longueur de voies 40 m
52 cantons - 30 aiguillages
Centrale DR5000 - 4 DR4088 - 4 DR4018 - 1 DK50018
1 booster 5033
Gestion sous CDM
pakos
 
Messages: 174
Inscrit le: 04 Avril 2019, 11:10

Re: commande des signaux avec digikeijs dr4018

Messagepar gily » 08 Décembre 2022, 11:59

bonjour

le fait que le pc soit ou non connecté à la centrale ne change rien. Ce n'est pas l'origine du plantage.
Je n'ai pas d'explication pour ton ordi de bureau. Mais fais quand même le test du pas à pas.

Pas de souci si signaux_complexes "voit" qu'il n'y a pas d'aiguillages configurés, tu travailles en config nulle (pas d'aiguillages, pas de branches pas de signaux)
Cela signifie que ton réseau n'est pas modélisé pour utiliser les signaux complexes, qui est le coeur du programme.

a bientot
gily
 
Messages: 1135
Inscrit le: 25 Juillet 2014, 14:32
Localisation: nord

Re: commande des signaux avec digikeijs dr4018

Messagepar pakos » 08 Décembre 2022, 16:10

re bonjour
Voilà le message qui s'inscrit lors d'un pas à pas après l'étape 1. y a t'il qq chose à faire ?
Oui je suis conscient d'utiliser signaux complexes uniquement pour les fonctions locos individualisées mais j'ai 4 signaux qui sont prêts à fonctionner lorsque je pourrai me fournir un DR4018 ou remplacer mon DR50018 lorsque les composants qui semblent largement faire défaut pourront être fournis par les chinois......
Pour l'instant cela fonctionne avec CDM et signaux complexes pour les actionneurs.
Encore merci
Gérard

Erreur connexion 7.pdf
(30.32 Kio) Téléchargé 33 fois
Pakos
Réseau N - longueur de voies 40 m
52 cantons - 30 aiguillages
Centrale DR5000 - 4 DR4088 - 4 DR4018 - 1 DK50018
1 booster 5033
Gestion sous CDM
pakos
 
Messages: 174
Inscrit le: 04 Avril 2019, 11:10

Re: commande des signaux avec digikeijs dr4018

Messagepar gily » 08 Décembre 2022, 17:42

Bien noté pour tes signaux. L'intéret d'utiliser signaux_complexes ne réside que pour les signaux présentant plus de 3 feux et/ou utiliser les actionneurs évolués.
Pour utiliser les les signaux présentant plus de 3 feux, ca nécessite de modéliser le réseau (aiguillages, branches et signaux). il y a donc un peu de boulot à faire au début.

Le message "le composant TMSCOMM...." n'est opportun que sur les systèmes en 32 bits. C'est un défaut que je viens de voir sur les x64, je le supprime de la version ci-dessous, et si tu peux refaire le test stp. ATTENTION pour avoir le mode pas à pas , il faut mettre la variable DEBUG=2 dans le fichier configurationgénérale.cfg
(la valeur 1 c'est pour le log de démarrage)

Vérifie quand même que ce composant est installé sur le PC qui pose problème, pour cela, il faut lancer "installeur.Exe".



merci
Dernière édition par gily le 19 Décembre 2022, 11:34, édité 1 fois au total.
gily
 
Messages: 1135
Inscrit le: 25 Juillet 2014, 14:32
Localisation: nord

Re: commande des signaux avec digikeijs dr4018

Messagepar pakos » 08 Décembre 2022, 22:01

J'ai bien repris ta nouvelle version et cette fois avec debug=2 je passe bien toutes les étapes jusqu'à la 11ème et dernière.
Donc c'est bon ?
Je repasse débug=0
Et tout est OK
Un grand merci pour ton aide technique et efficace.
Gérard
Pakos
Réseau N - longueur de voies 40 m
52 cantons - 30 aiguillages
Centrale DR5000 - 4 DR4088 - 4 DR4018 - 1 DK50018
1 booster 5033
Gestion sous CDM
pakos
 
Messages: 174
Inscrit le: 04 Avril 2019, 11:10

Re: commande des signaux avec digikeijs dr4018

Messagepar gily » 08 Décembre 2022, 22:20

ben oui mais il n'y a pas eu d'erreur donc rien à analyser. :mrgreen:
Si ca revient recommencer avec debug=2 et me communiquer la dernière étape qui a été fonctionnelle.
Pour info la variable debug est accessible dans la config, onglet CDM rail en bas à droite, et sauvegarder la config et relancer SC.

merci pour les essais
gily
 
Messages: 1135
Inscrit le: 25 Juillet 2014, 14:32
Localisation: nord

Re: commande des signaux avec digikeijs dr4018

Messagepar pakos » 09 Décembre 2022, 09:36

Oui je ne vois pas ce qui c'est passé.....
je ne manquerai pas de faire appel à toi si nécessaire, merci.
Merci aussi pour DEBUG cela évite effectivement de passer par un fichier texte pour modifier (je n'avais pas vu l'astuce....)
Bonnes fêtes de Noël
Gérard
Pakos
Réseau N - longueur de voies 40 m
52 cantons - 30 aiguillages
Centrale DR5000 - 4 DR4088 - 4 DR4018 - 1 DK50018
1 booster 5033
Gestion sous CDM
pakos
 
Messages: 174
Inscrit le: 04 Avril 2019, 11:10

Re: commande des signaux avec digikeijs dr4018

Messagepar pakos » 25 Juin 2023, 16:50

Bonjour Gily
Je rencontre un problème depuis la version 6 que j'avais laissé de côté mais le même arrive lors du dézippage du fichier en voyé par signaux complexes maessage ci dessous :
DEZIPPER.jpg
DEZIPPER.jpg (21.96 Kio) Consulté 165 fois

Y a til du nouveau ?
Merci pour ton analyse
Gérard
Pakos
Réseau N - longueur de voies 40 m
52 cantons - 30 aiguillages
Centrale DR5000 - 4 DR4088 - 4 DR4018 - 1 DK50018
1 booster 5033
Gestion sous CDM
pakos
 
Messages: 174
Inscrit le: 04 Avril 2019, 11:10

PrécédentSuivant

Retourner vers Réseau Réel: les signaux réels

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité

cron