decalage des commandes signaux LTD-LS-DEC

decalage des commandes signaux LTD-LS-DEC

Messagepar tanguy » 05 Novembre 2017, 17:57

Bonjour a tous
je rencontre un problème avec les signaux en mode run
il semble il y avoir un décalage de commande ou un "saut" dans l'ordre
sur mon reseau j'ai 7 signaux raccordé et programmé comme suis (voir image)
il y a 6 signaux 3 feux et 1 signal 2 feux (le 107)
addresses signaux.JPG


lorsque je fais le test des signaux sur la fenêtre de configuration tout les feux fonctionnent parfaitement. avec le serveur demarré (Lenz + genli)

mais en run parfois ça passe d'autre fois non.
certains feux restent à l'orange alors qu'il devrait être au rouge.
le signal 2 feux reste parfois éteins. erratique.

j'ai certainement fait quelque chose de travers mais je n'arrive pas a comprendre quoi.
pouvez vous m'aider ?

Merci
Tanguy

mon fichier .lay
reseau 09-03-2017 .lay
(535.46 Kio) Téléchargé 134 fois
réseau d'essai HO Roco Géoline. moteur et décodeur d'aiguillages
roco
LENZ LZV100 + LH 100 +MM
Genli USB ..
retro. LDT
et puis :
"Plus j'avance en âge, plus je suis convaincu qu’il ne faut que s’amuser" .... Voltaire ;)
tanguy
 
Messages: 308
Inscrit le: 21 Octobre 2013, 11:47

Re: decalage des commandes signaux LTD-LS-DEC

Messagepar jpp38 » 06 Novembre 2017, 20:08

Bonjour,

Non, désolé. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais Il y a des limites à ce qu'on peut faire à distance.

Il faut que tu reprennes ta signalisation réelle, en ajoutant les signaux un par un et en vérifiant à chaque fois la cohérence.

JP
jpp38
 
Messages: 11187
Inscrit le: 31 Mars 2009, 10:15
Localisation: Grenoble (Isère / Rhône Alpes)

Re: decalage des commandes signaux LTD-LS-DEC

Messagepar tanguy » 07 Novembre 2017, 20:57

bonjour
je me doute que ce n'est pas évident :D

quelle autre méthode que le test sur la fenêtre de configuration ?
sur les 7 feux programmés tous répondent parfaitement à la sollicitation des commandes de test .
preuve à mes yeux que les adresses sont bonne et bien interprétées.

mais en run, ça décale ou ça n'obéit pas forcement toujours ..
par exemple je vois bien qu'il y a un ordre envoyé pour que le signal passe a l'orange, la led rouge du dit signal clignote 1 coup.
sur l'écran le signal est à l'orange mais en réel il est resté au rouge. mais parfois ça passe.

je vais encore revoir le câblage mais ça fait 4x que je vérifie il est bon.
encore une chose, j'ai installé des feux de chez France Fourniture modelisme. je ne sais pas si c'est le cas pour tout les feux, mais quand je bascule le feux tricolore du rouge au vert avec la commande lh100 le signal passe 1sec pas le feux orange avant de passer au vert ..

je vais encore chercher
A+
TAnguy
réseau d'essai HO Roco Géoline. moteur et décodeur d'aiguillages
roco
LENZ LZV100 + LH 100 +MM
Genli USB ..
retro. LDT
et puis :
"Plus j'avance en âge, plus je suis convaincu qu’il ne faut que s’amuser" .... Voltaire ;)
tanguy
 
Messages: 308
Inscrit le: 21 Octobre 2013, 11:47

Re: decalage des commandes signaux LTD-LS-DEC

Messagepar jpp38 » 08 Novembre 2017, 14:36

Bonjour,

Essaye de sortir la trace de RUN (en mode Debug), et de voir les commandes envoyées.

"..." à droite de la barre de menu.
"Run" dans la première fenêtre
"Run Trace" dans la 2eme fenêtre.

Ca génère deux fichiers dans le répertoire du .lay: run_trace.txt et Xpressnet.txt.

Tu repères un temps de simulation où ça fait l'effet que tu indiques, et on regardera.

JP
jpp38
 
Messages: 11187
Inscrit le: 31 Mars 2009, 10:15
Localisation: Grenoble (Isère / Rhône Alpes)

Re: decalage des commandes signaux LTD-LS-DEC

Messagepar jpp38 » 08 Novembre 2017, 15:11

En relisant la doc du "NS", ils parlent d'une tempo de 0,4s à respecter entre deux commandes, sinon le décodeur perd les commandes. Je l'avais déjà vu, mais comme ça avait l'air de fonctionner, je ne l'ai pas mise en place. Peut-être est-ce lié à ça. Mais je ne peux pas modifier ça de façon simple rapidement. J'essaierai de le faire dans la prochaine version (un ou deux mois).

... Contrainte vraiment foireuse: LDT nous a habitué à mieux.

JP
jpp38
 
Messages: 11187
Inscrit le: 31 Mars 2009, 10:15
Localisation: Grenoble (Isère / Rhône Alpes)

Re: decalage des commandes signaux LTD-LS-DEC

Messagepar gily » 08 Novembre 2017, 15:38

Bonjour

pour info sur le client de pilotage des feux complexes, j'avais en effet constaté que si on envoyait plusieurs commandes à des feux différents
dans un temps très court, les feux ne changeaient pas tous d'état. J''avais donc "tamponné" chaque message par une temporisation de 400 ms (empilement du timer). Depuis ce temps çà fonctionne. Evidemment "facile" à faire dans le client..

Je pense aussi que c'est lié au bus qui sert à transmettre bien d'autres informations aux locos et aux aiguillages. Normalement la centrale doit empiler les messages à envoyer, mais.... :?:

A bientot
gily
 
Messages: 1130
Inscrit le: 25 Juillet 2014, 14:32
Localisation: nord

Re: decalage des commandes signaux LTD-LS-DEC

Messagepar jpp38 » 08 Novembre 2017, 15:44

Bonjour gily,

Merci pour cette info.
Non, c'est le décodeur LDT qui perd les infos: c'est écrit dans la doc LDT. Je suis certain que les messages sont bien transmis, mais comme il y a deux commandes pour chaque signal et que je les envoie immédiatement l'une dernière l'autre, le LDT bouffe la deuxième.... de temps en temps.

JP
jpp38
 
Messages: 11187
Inscrit le: 31 Mars 2009, 10:15
Localisation: Grenoble (Isère / Rhône Alpes)

Re: decalage des commandes signaux LTD-LS-DEC

Messagepar jpp38 » 08 Novembre 2017, 16:16

Bon! Finalement, en regardant de plus près pour réviser la mécanique que j'avais mise en place, je vois que j'avais prévu de pouvoir paramétrer le temps entre les deux commandes à envoyer au signal.

Donc, Tanguy, peux-tu, dans le sous-répertoire "Data" du répertoire d'install de CDM-Rail, remplacer le fichier signal_timing_01_2_LDT_LS_DEC.txt par celui-ci (après avoir renommé l'original pour pouvoir le récupérer éventuellement):

signal_timing_01_2_LDT_LS_DEC.txt
(114 Octets) Téléchargé 133 fois


J'y ai programmé 0,4s d'attente entre deux commandes.

JP
jpp38
 
Messages: 11187
Inscrit le: 31 Mars 2009, 10:15
Localisation: Grenoble (Isère / Rhône Alpes)

Re: decalage des commandes signaux LTD-LS-DEC

Messagepar tanguy » 08 Novembre 2017, 19:26

bonsoir
Déjà .. grand merci pour l'investigation :thumb2:

je ferai le test certainement demain ou au plus tard ce week-end
et je vous teint au courant


TAnguy
réseau d'essai HO Roco Géoline. moteur et décodeur d'aiguillages
roco
LENZ LZV100 + LH 100 +MM
Genli USB ..
retro. LDT
et puis :
"Plus j'avance en âge, plus je suis convaincu qu’il ne faut que s’amuser" .... Voltaire ;)
tanguy
 
Messages: 308
Inscrit le: 21 Octobre 2013, 11:47

Re: decalage des commandes signaux LTD-LS-DEC

Messagepar tanguy » 08 Novembre 2017, 20:13

Bonsoir
je n'ai pas pu résister à faire un petit essai avec le fichier de config.
tant pis le reste attendra :D

un petit run de 12mn et ça fonctionne correctement :cool:

je n'ai que 1 feu qui 1 fois est resté au vert après passage du train au lieu de passer au rouge.
là je soupçonne un pb de câblage !! il faut que je vérifie si je n'ai pas serré en partie sur l'isolant du câble..

mais la solution est bien là pour ce module LTD :D la tempo
:thumb2:

merci encore

Tanguy
réseau d'essai HO Roco Géoline. moteur et décodeur d'aiguillages
roco
LENZ LZV100 + LH 100 +MM
Genli USB ..
retro. LDT
et puis :
"Plus j'avance en âge, plus je suis convaincu qu’il ne faut que s’amuser" .... Voltaire ;)
tanguy
 
Messages: 308
Inscrit le: 21 Octobre 2013, 11:47