Centrale LENZ LZV 100

Re: Centrale LENZ LZV 100

Messagepar gily » 02 Février 2024, 12:43

la section des conducteurs d'un cable ethernet est d'environ 0,25 mm²
gily
 
Messages: 1135
Inscrit le: 25 Juillet 2014, 14:32
Localisation: nord

Re: Centrale LENZ LZV 100

Messagepar jacques migeon » 02 Février 2024, 14:42

OK merci Gily je vais voir de ce coté .
jacques migeon
 
Messages: 119
Inscrit le: 01 Avril 2016, 07:06

Re: Centrale LENZ LZV 100

Messagepar gily » 05 Février 2024, 20:09

Bonsoir

A propos de signaux parasités par les réflexions, voici ci dessous des vues montrant un signal correct, et deux vues des signaux bruités par la réflexion.
Ces vues permettront d'aider ceux qui ont des problèmes de rétrosignalisation et qui disposent d'un oscilloscope.

Signal correct : on distingue bien les créneaux et ils se maintiennent.
clip0031.jpg


Signaux bruités : les crénaux ne sont pas propres
clip0007a_zoom90.png
clip0007a_zoom90.png (3.34 Kio) Consulté 203 fois


clip0033.jpg


On peut aussi rattraper un cable parasité en mettant une résistance de 120 ohms sur les deux fils du bus RS sur le dernier récepteur.
(je dis bus RS vais c'est valable pour tout bus). Cette valeur de 120 représente l'impédance caractéristique de la ligne utilisée.

A bientot
gily
 
Messages: 1135
Inscrit le: 25 Juillet 2014, 14:32
Localisation: nord

Re: Centrale LENZ LZV 100

Messagepar jacques migeon » 05 Février 2024, 20:47

c'est vrai qu'il n'y a pas de comparaison entre les deux vues ! ;il semble que ce soit bien du parasitage qui créait mon problème car j'ai re démonté mon bus RS , maintenant il traine par terre les piquage sont bien éloignés des connections Jk et ça tourne sans problème .Si à part 2 fois dans l’après midi ou les mêmes sections sur un module ( tout neuf LRB08) qu n'ont pas basculées au passage d'une loco, mais plus de détection fantôme n'importe où sur le réseau comme l'avait constaté Michel . ce que je ne comprends pas c'est que çà a fonctionné pendant un temps et que d'un seul coup plus rien . peur être ai je déplacées une connexion , je ne m'en souviens pas . L'important c'est que maintenant ma rétrosignalisation fonctionne , mais il va falloir que je remette mon bus RS en bon ordre . :thanku: :thanku: à vous pour votre aide .
jacques migeon
 
Messages: 119
Inscrit le: 01 Avril 2016, 07:06

Re: Centrale LENZ LZV 100

Messagepar CC72000 » 07 Février 2024, 15:04

Bonjour Jacques,

Je pense que l'idée suggérée par gily devrait fonctionner, faire le câblage de RS avec du câble blindé FTP ETHERNET.
S'il n'y a pas de solutions, c'est qu'il n'y a pas de problème...
Michel.
CC72000
 
Messages: 3082
Inscrit le: 25 Octobre 2014, 08:30
Localisation: 21240-Talant - Dijon ( Côte d'Or / Bourgogne )

Re: Centrale LENZ LZV 100

Messagepar jacques migeon » 08 Février 2024, 08:26

Bonjour à tous ,bonjour Michel , oui je crois que je vais faire mon feeder avec un câble blindé . je me demande aussi si ma paire de câbles torsadés de 1.5mm² n'est pas plus sujette aux interférences qu'une paire de 0.25mm² qui suffit aux transmission de données . En tout cas ça fonctionne maintenant , bon il faut que je fasse attention à ne pas me prendre les pieds dans les fils mais ça va . Mais de nouveaux problèmes arrivent : les aiguillages commandés par des moteurs peco pl 11 qui ne se positionnent pas correctement et font dérailler un convoi , les attelages " harpon " qui sont usés et qui lâchent dans les courbes !!!
L'idée des horaires ça s'est une idée qu'elle est bonne . Renaud Yver a fait une vidéo sur les horaires (bon, lui c'est pas notre logiciel),mais j'ai trouvé cette forme d'exploitation du réseau très intéressante et très ludique .
Bon je retourne à mes essais et vous souhaite une bonne journée.
Jacques .
jacques migeon
 
Messages: 119
Inscrit le: 01 Avril 2016, 07:06

Re: Centrale LENZ LZV 100

Messagepar jacques migeon » 08 Février 2024, 10:30

Re bonjour , je viens de fouiller sur le net et j'ai trouvé ça : Pour signaux numériques (110 Ohm)
Section de câble: 2 x 0,22 mm²
Diamètre total: 3,3 mm
Blindé
Résistance des conducteurs: 80 Ohm/km
Résistance du blindage: 75 Ohm/km
Poids: 16 g/m
Couleur: Gris
Pensez vous que cela convienne ?
Jacques
jacques migeon
 
Messages: 119
Inscrit le: 01 Avril 2016, 07:06

Re: Centrale LENZ LZV 100

Messagepar gily » 08 Février 2024, 13:26

oui c'est bien, je pense que c'est du cable blindé non torsadé.
C'est suffisant en RS485 (Xpressnet)
110 Ohms semble être l'impédance caractéristique, ce qui est correct
gily
 
Messages: 1135
Inscrit le: 25 Juillet 2014, 14:32
Localisation: nord

Précédent

Retourner vers Automatismes

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités