Client Graphique Signaux_complexes_GL

Re: Client Graphique Signaux_complexes_GL

Messagepar gily » 28 Janvier 2020, 21:42

Bon voila, j'ai intégré le décodeur UniSemaf dans la nouvelle version 1.1 mais bien sur, elle n'est pas testée.... :geek:
Ne pas oublier de lire la documentation.
Bon essais
gily
 
Messages: 1130
Inscrit le: 25 Juillet 2014, 14:32
Localisation: nord

Re: Client Graphique Signaux_complexes_GL

Messagepar DJEFF25 » 30 Janvier 2020, 19:48

Bonsoir,
merci je vois que tu as intégré l'Unisemaf de Paco et qu'il ne me reste qu'à le tester. Pour l'instant je suis sur autre chose et il faut que je modélise mon réseau dans les config.cfg et Gl. Je te tiendrais au courant de mes avancements sur le sujet.
Cordialement

J.F
Echelle HO
Centrale ROCO Z21 + XIS88
Rétrosignalisation S88 de Paco
Décodeur Digital Bahn et Unisemaf de Paco
Décodeur servo de S. RAVAUT
DJEFF25
 
Messages: 58
Inscrit le: 14 Février 2018, 20:40
Localisation: Clerval -Doubs

Re: Client Graphique Signaux_complexes_GL

Messagepar gily » 30 Janvier 2020, 21:22

ok pas de problème je suis toujours là. J'ai fait une programmation théorique ne disposant pas de ce décodeur. Tu peux peut être confirmer mon pilotage en me fournissant les commandes que tu envoies pour un signal pour afficher différents motifs.

Je m'apprête a publier la V1.11 qui gère la rétrosignalisation intellibox (hors standard XpressNet)

Salutations
gily
 
Messages: 1130
Inscrit le: 25 Juillet 2014, 14:32
Localisation: nord

Re: Client Graphique Signaux_complexes_GL

Messagepar DJEFF25 » 01 Février 2020, 18:07

Bonsoir,
j'ai essayé de modifier les fichiers config.cfg et client-gl.cfg, mais quand je veux enregistrer les modifications pour moi il y a "accès refusé".
Donc je ne peux pas modéliser mon réseau. Quelle est là solution ?
Cordialement
J-F
Echelle HO
Centrale ROCO Z21 + XIS88
Rétrosignalisation S88 de Paco
Décodeur Digital Bahn et Unisemaf de Paco
Décodeur servo de S. RAVAUT
DJEFF25
 
Messages: 58
Inscrit le: 14 Février 2018, 20:40
Localisation: Clerval -Doubs

Re: Client Graphique Signaux_complexes_GL

Messagepar gily » 01 Février 2020, 18:26

c'est certainement un problème de droits administrateur de windows, faire clic droit sur le repertoire de signaux_complexe, et propriétés
ensuite onglet sécurité .

cliquer sur le bouton modifier au milieu

Dans la sélection supérieure, choisir ton profil de sécurité (ex tous les utilisateurs ou administrateur ou le nom de ta session windows).

en bas, cliquer sur la ligne contrôle total puis cliquer sur autoriser et ok puis encore ok.
Tu devrais pouvoir faire tes modifs.

Tu peux appliquer la même règle pour tous les profils.

Bon courage
gily
 
Messages: 1130
Inscrit le: 25 Juillet 2014, 14:32
Localisation: nord

Re: Client Graphique Signaux_complexes_GL

Messagepar DJEFF25 » 01 Février 2020, 21:37

Eh bien merci ça enregistre et je vais pouvoir bosser
Bonne soirée
JF
Echelle HO
Centrale ROCO Z21 + XIS88
Rétrosignalisation S88 de Paco
Décodeur Digital Bahn et Unisemaf de Paco
Décodeur servo de S. RAVAUT
DJEFF25
 
Messages: 58
Inscrit le: 14 Février 2018, 20:40
Localisation: Clerval -Doubs

Re: Client Graphique Signaux_complexes_GL

Messagepar DJEFF25 » 07 Février 2020, 17:20

Bonjour,
voilà j'ai fini de modéliser mon réseau. :D
Je n'ai rentré qu'un signal 3 feux pour tester mon décodeur unisemaf. Démarrage de gl sans problème pas d'erreur. Clic sur le signal, la fenêtre pilotage du signal s'ouvre et j'essaye de modifier l'état mais rien ne se passe. La led rx de l'interface XIS88 ne clignote pas.
J'ai modifié le décodeur j'ai mis le 3=LDT, la led clignote et l'état change sur le feu physique (seulement rouge vert). Je repasse avec l'unisemaf toujours rien de même avec le NMRA. On dirait qu'aucune info n'est envoyée vers l'interface.?
Voilà où j'en suis. :help:
Jean-François
Echelle HO
Centrale ROCO Z21 + XIS88
Rétrosignalisation S88 de Paco
Décodeur Digital Bahn et Unisemaf de Paco
Décodeur servo de S. RAVAUT
DJEFF25
 
Messages: 58
Inscrit le: 14 Février 2018, 20:40
Localisation: Clerval -Doubs

Re: Client Graphique Signaux_complexes_GL

Messagepar gily » 07 Février 2020, 21:32

Bonjour

en effet il y a un souci de pilotage sur la procédure chargée de piloter l'unisemaf.
Ci joint un correctif rapide, c'est une version debug qui te permettra (j'espère) piloter ton décodeur. Il reste une incertitude, c'est le sens d'envoi de la commande des informations (cad que le décodeur affichera peut être sur le signal un motif erroné).
Cette version contient un autre bug sur lequel je planche (mauvaises mémoires de zones calculées si deux trains se suivent).

Signaux_complexes_GL_EXE.zip
(350.68 Kio) Téléchargé 100 fois


Le zip te donne le fichier Exe à recopier dans le répertoire du programme, qui va écraser l'ancien..

Bons essais.
Dernière édition par gily le 17 Mai 2020, 17:34, édité 1 fois au total.
gily
 
Messages: 1130
Inscrit le: 25 Juillet 2014, 14:32
Localisation: nord

Re: Client Graphique Signaux_complexes_GL

Messagepar DJEFF25 » 08 Février 2020, 10:49

Bonjour,
j'ai procédé comme tu l'as décrit dans ton dernier message, les info arrivent bien (la led clignote) mais comme tu le dis les données n'affiche pas comme celle demandées en actionnant pilotage du signal. Aucune led ne reste allumée suite à une demande. Sémaphore = vert s'allume et s'éteint, voie libre =rouge s'allume et s'éteint, avertissement = vert s'allume et s'éteint.Voilà les résultats des tests de ce matin, j'espère qu'ils t'aideront à résoudre le dysfonctionnement.
Cordialement
Jean-François
Echelle HO
Centrale ROCO Z21 + XIS88
Rétrosignalisation S88 de Paco
Décodeur Digital Bahn et Unisemaf de Paco
Décodeur servo de S. RAVAUT
DJEFF25
 
Messages: 58
Inscrit le: 14 Février 2018, 20:40
Localisation: Clerval -Doubs

Re: Client Graphique Signaux_complexes_GL

Messagepar gily » 08 Février 2020, 11:08

Bonjour
D'après ce que tu décrits, le décodeur attend un pilotage inversé... :roll:
Voici la correction. il est possible que çà ne change rien, car c'est l'ordre d'envoi qui est inversé, et pas l'inversion des ordres dans les adresses.

Pour le problème des leds qui s'éteignent:
voir pour mettre la variable RazSignaux à 0 dans le fichier config.cfg

un problème dérivé à ce changement est que tous les signaux seront pilotés sans remise à 0 de la sortie ce qui peut poser des problèmes pour les décodeurs autres que UNISEMAF ou LEB en cas d'utilisation simultanée de ces décodeurs sur un même réseau.

Bon essais
Signaux_complexes_GL_Exe_inverse.zip
(350.38 Kio) Téléchargé 118 fois
gily
 
Messages: 1130
Inscrit le: 25 Juillet 2014, 14:32
Localisation: nord

PrécédentSuivant

Retourner vers Fonctionnement en réseau: Comm/IP

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités