Bonsoir,
Edgar Detrain a écrit:Ai-je bien compris que si je dois associer un détecteur à un signal, ce même détecteur aura la même adresse que le détecteur qui lui est en vis à vis ?
oui, en ce qui concerne le détecteur associé.
Edgar Detrain a écrit:hou la
vous pouvez me la refaire...mais tranquille merci
j'ai bien pris la précaution de toujours parler de symboles de détection,
le détecteur, le vrai, c'est à dire le circuit électronique qui va détecter la consommation de courant est reconnu par ta centrale au travers d'une adresse, c'est bien de cette adresse qu'il s’agit.
les symboles de détection c'est la position des coupures qui bornent la zone de détection, donc toujours 2 symboles que tu as placé sur ton réseau avec soit 2 "détecteurs" ou 1 "détecteurs" + 1 signal.
ils ont donc la même adresse.
Pour configurer le signal, il faut cocher la case "détecteur associé" il y a une popup de confirmation sur laquelle il faut cliquer "OUI" puis ensuite cliquer le bouton "OK"
à partir de ce moment, CDM est prêt à recevoir l'adresse, quand tu va mettre l'adresse (par exemple 16 dans mon exemple) cette adresse se met
simultanément sur les 2 "détecteurs"
l'adresse du signal c'est pour autre chose comme la dit gily.
S'il n'y a pas de solutions, c'est qu'il n'y a pas de problème...
Michel.