par jpp38 » 18 Juillet 2011, 13:21
Essai fait entre midi et 2h, pendant la sieste des joyeux bambins.
Je confirme: ça marche très bien dès que le premier essieu empiète sur le zone quel que soit le sens, à condition de mettre ce circuit de 4 diodes.
Donc, ça DOIT marcher sur ton réseau.
On va reprendre les essais élémentaires, avec une résistance, pour localiser ce qui coince. Moi, j'ai fait le test avec un résistance de 10KOhm sur la zone neutre (non détectée), en pontant (reliant) le rail interrompu de part et d'autre de la coupure (pour simuler les roues d'une loco reliées électriquement entre elles), et c'est bien détecté sur la zone voisine.
Test au multimètre: la mesure n'a pas grande signification vu la fréquence et la forme de la tension.
Mais j'ai quand même regardé (en tension alternative), et moi, j'ai 0,04V, ce qui est plausible. Le 0,6V 0,7V que tu mesures semble indiquer que tu n'es pas branché comme tu devrais.
Pour faire le test, je préfèrerais que tu mettes le circuit à 4 diodes sur une zone neutre SANS aiguille, telle que la zone grise du milieu de la voie la plus basse, sur ton réseau. Et vérifier avec l'une des deux zones détectées qui le borde, à droite, ou à gauche. Pourquoi?: parce qu'il est plus facile de vérifier qu'il n'y a pas UNE AUTRE CONNEXION DIRECTE qui shunte ton montage de 4 diodes. Sur les zones d'aiguilles, c'est plus difficile à voir.
JP