Tim51 a écrit:Supposons que j'ai 8 zones, ma question est : peut on mettre un deuxième montage directement en parallèle sur le premier, et au début du feeder "voie", pour éviter d'avoir des montages qui se baladent par-ci par-là ?
L'avantage de disséminer les montages, c'est de les avoir au plus près des zones concernées, de façon à minimiser la longueur de fil (en diamètre réduit: 0,6mm) qui va à ces zones. Maintenant, si tu cherches à regrouper l'électronique, plutôt que la distribuer que l'ensemble du réseau, oui, tu peux le faire. Mais pour moi, ce n'est pas une optimisation du câblage, c'est plutôt l'inverse. Cela dit, ça marche.
... OU alors, je n'ai pas compris ce que tu veux dire.
Tim51 a écrit:Compte tenu de la chute de tension après ces diodes, est-il toujours recommandé de brancher des décodeurs d’accessoires à cette portion du feeder ?
On considère que le feeder est à impédance nulle. Donc, tout se qui se branche électriquement aux deux fils du DCC peut a priori être raccordé n'importe où sur le feeder.
Mais les accessoires doivent bien êttre branchés au feeder directement, pas derrière les circuits de compensation.
JP