Cablage reseau

Re: Cablage reseau

Messagepar JRG69 » 18 Janvier 2016, 12:53

Bonjour à tous
Enfin j'ai réussi à joindre un plan de projet de cablage (peut être pas très clair !!)... J'attends vos remarques surtout meme les plus dures !!!
Cordialement à tous
Jean-Régis
Pièces jointes
Projet cablage.compressed.pdf
(166.52 Kio) Téléchargé 189 fois
JRG69
 
Messages: 20
Inscrit le: 27 Février 2015, 23:31

Re: Cablage reseau

Messagepar PhilB47 » 18 Janvier 2016, 13:27

Bonjour,

J'ai commencé à regarder. Première erreur : La sortie 5 du module de rétro alimente une zone d'aiguillage. or, pour CDM, les zones d'aiguillages sont considérées comme neutre, et donc alimentées directement, hors zone rétro. Mais bon, je suppose que tu voulais alimenter avec cette sortie 5 le deuxième canton de ta boucle de retournement. Fais confirmer le branchement de cette boucle. N'en ayant pas, je ne pourrais t'aider sur ce sujet.

Pour le canton avec le point d'interrogation : Si ton train le plus long rentre dans cette zone, fais en un canton, ça facilite les circulation, et tu peux ajouter un train. Par contre, dans le cas contraire, tu dois la banaliser. De même, pourquoi le point d'interrogation sur la sorite 4 ? Pour moi, ça me semble OK.

Attention, tu n'as pas représenté sur ton schéma l'alimentation de ces zones neutres. C'est un oubli ?

Enfin, concernant le branchement de la centrale : Je n'ai pas une IB (j'ai une MM), donc ce que je te dis dois être confirmé, mais a mon avis, la sortie "rouge" de ta centrale doit être connectée sur le module de rétro (dans l'entrée du courant d'alimentation), et le "bleu" sur la voie ou sur le feeder. C'est comme ça avec ma MM, et ça marche très bien.

A suivre avec ce que dirons mes collègues.

Phil.
Echelle N + Roco Multimaus + Servos moteur et ESU SwitchPilotServos.

Il n'y a pas de problème
qu'une absence de solution ne
puisse résoudre !


Des tutos pour l'utilisation de CDM ? Rendez vous sur ma chaîne Youtube
PhilB47
 
Messages: 2804
Inscrit le: 27 Mai 2010, 10:04
Localisation: Agen

Re: Cablage reseau

Messagepar railenbois » 18 Janvier 2016, 16:13

bonjour

quelques modifications ,la longueur avec le ? sera celle de référence ,essayes de l'allonger

Marcel
Pièces jointes
Capture cablage.JPG
Le train miniature est un virus ,on se soigne mais l'on en guérit pas
échelle HO ,centrale Lenz
Genli S88 et RM-GB-8 n
moteurs aiguilles roco et conrad via LS150
voie roco code 100 et 83
contrôle par deux zones de détections
railenbois
 
Messages: 2824
Inscrit le: 24 Octobre 2011, 18:35
Localisation: 01

Re: Cablage reseau

Messagepar christiandard » 19 Janvier 2016, 14:52

Bonjour.

Je vois une IB2 pour la centrale, est-elle compatible avec CDM ?

Ch.
Echelle N, Peco code 55.
Centrale MM et Lenz LVZ100, interface USB Lenz.
Rétro LDT RS-8, moteurs Conrad et Tortoise.
Sprog II pour la programmation des locos.

http://www.minivillepassion.net
christiandard
 
Messages: 1067
Inscrit le: 15 Décembre 2012, 09:35

Re: Cablage reseau

Messagepar jpp38 » 19 Janvier 2016, 16:10

christiandard a écrit:Bonjour.

Je vois une IB2 pour la centrale, est-elle compatible avec CDM ?

Ch.


Non, Mais Jean-Régis le sait. Il l'a dit par ailleurs. ;)

JP
jpp38
 
Messages: 11187
Inscrit le: 31 Mars 2009, 10:15
Localisation: Grenoble (Isère / Rhône Alpes)

Précédent

Retourner vers Le câblage du réseau

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités

cron