bonjour !
Peut être que tu as coché " + dévié" dans la config de l'aiguillage, ce qui inverse son comportement.
En lenz si le cablage est correct, quand on appuie sur la touche + de la LH100 , l'aiguillage est droit
quand on appuie sur - , il est dévié (et ce sont ces positions qui sont utilisés pour le référencement de la position déviée ou droite des aiguillages dans le prog signaux_complexes)
Dans signaux complexes, tu peux aussi vérifier le pilotage dans le panneau "commande d'accessoires". il suffit que le prog signaux complexes soit connecté à CDM:
- tu entres l'adresse dans
adresse acc- tu entres 1 (dévié) ou 2 (droit) dans
1 ou 2et cliquer sur [envoi commande]
- pok.jpg (15.98 Kio) Consulté 658 fois
Donc
+ = 2 = droit
- = 1 = dévié
Tu peux vérifier aussi comme çà si le pilotage est correct. Ceci sert de référence dans la description des aiguillages dans le fichier de config (entre dévié et droit)
L'option + dévié dans CDM permet d'inverser le pilotage quand le cablage est inversé, donc 2 inversions = on retombe bon. Il faut absolument que depuis programme signaux complexes, quand on pilote 1 il soit dévié et 2 il soit droit. Il vaut mieux donc s'arranger pour ne pas avoir cette option cochée.
Salutations