Bonjour Jean-Pierre.
Je viens de m'apercevoir, toujours dans ma recherche du pourquoi le module de rétro à 16 entrées de Chris n'était pas lu par CDM Rail par l'intermédiaire de ton XIS88, que je n'avais pas programmé le PIC 16F628 avec le bon fichier HEX : j'avais en effet programmé avec le fichier HEX GenLi-v2A et non pas GenLi-S88.
Heureux, car je pensais avoir enfin trouvé le remède à mes maux, je reprogramme donc le PIC et là, patratas
, CDM ne trouve plus le serveur : aucun serveur sur port com, ...etc...
Je programme à nouveau le PIC avec le HEX GenLi-v2A, et là, çà fonctionne au niveau du démarrage du serveur, mais bien entendu toujours pas de vision de la rétro.
J'ai refait plusieurs fois la programmation du PIC, avec à chaque fois le même résultat :
- PIC programmé avec GenLi-S88 : CDM ne trouve pas de serveur
- PIC programmé avec GenLi-v2A : CDM démarre bien le serveur, mais pas de retour de la rétro.
Je précise que le contact avec Chris, concernant son module à 16 entrées, a été fructueux : mes détecteurs étaient mal connectés, çà ne pouvait pas fonctionner.
Par ailleurs, j'ai fait tous les contrôles (au multimètre, je n'ai pas de scope) en suivant la fiche (super bien faite, au passage) que tu as faite afin de vérifier le bon fonctionnement de ce module (ta fiche concernait au départ le module de Paco mais comme celui de Chris en est une adaptation, les contrôles sont identiques), tout fonctionne : les RESET des CD4044, les SET et les sorties Q.
Aurais-tu une idée (une illumination ?) de ce qui cloche au niveau des fichiers HEX ?
Bien cordialement.